Dell PowerEdge T410 Manuel d'utilisation
Page 42

42
À propos du système
E2014
CMOS RAM
failure.
Power cycle
AC.
Panne CMOS Le module
CMOS ne fonctionne pas
correctement.
Retirez l'alimentation en
CA du système pendant
10 secondes ou effacez
le journal d'événements
du système.
Si le problème persiste,
voir la section “Obtention
d'aide”, page 215.
E2015
DMA Controller
failure.
Power cycle
AC.
Panne du contrôleur DMA. Retirez l'alimentation en
CA du système pendant
10 secondes ou effacez
le journal d'événements
du système.
Si le problème persiste,
voir la section “Obtention
d'aide”, page 215.
E2016
Interrupt
Controller
failure.
Power cycle
AC.
Échec du contrôleur
d'interruptions.
Retirez l'alimentation en
CA du système pendant
10 secondes ou effacez
le journal d'événements
du système.
Si le problème persiste,
voir la section “Obtention
d'aide”, page 215.
E2017
Timer refresh
failure.
Power cycle
AC.
Échec de l'actualisation
de l'horloge.
Retirez l'alimentation en
CA du système pendant
10 secondes ou effacez
le journal d'événements
du système.
Si le problème persiste,
voir la section “Obtention
d'aide”, page 215.
Tableau 1-2.
Messages d'état affichés sur l'écran LCD
(suite)
Code
Text
Causes
Actions correctives