Dell PowerEdge T410 Manuel d'utilisation
Page 40

40
À propos du système
E171F
PCIe fatal
error on Bus
## Device ##
Function ##
Le BIOS du système
a renvoyé une erreur
fatale PCIe liée à un
composant résidant dans
l'espace de configuration
PCI du bus ##,
périphérique ##,
fonction ##.
Retirez les cartes
d'extension PCIe et
remboîtez-les dans leur
connecteur. Si le problème
persiste, voir la section
“Dépannage des cartes
d'extension”, page 196.
E1810
Hard drive ##
fault. Review
& clear SEL.
Une défaillance du disque
dur indiqué s'est produite.
Voir “Dépannage d'un
disque dur”, page 193.
E1812
Hard drive ##
removed. Check
drive.
Le disque dur indiqué a été
retiré du système.
Pour information
uniquement.
E1920
iDRAC6 Upgrade
Failed
La carte iDRAC Express
n'est pas correctement
installée ou la carte n'est
pas défectueuse.
Remboîtez la carte
iDRAC6 Express.
Voir “Installation d'une
carte Express iDRAC6”,
page 149.
Si le problème persiste,
voir la section “Obtention
d'aide”, page 215.
E1A14
SAS cable A
failure. Check
connection.
Le câble SAS A est
manquant ou endommagé.
Rebranchez le câble dans
le connecteur. Si l'incident
persiste, remplacez le
câble.
Si le problème persiste,
voir la section “Obtention
d'aide”, page 215.
Tableau 1-2.
Messages d'état affichés sur l'écran LCD
(suite)
Code
Text
Causes
Actions correctives