Dell PowerEdge T310 Manuel d'utilisation
Page 31

À propos du système
31
Tableau 1-2.
Messages d'état affichés sur l'écran LCD
Code
Texte
Causes
Actions correctives
E1000
Failsafe
voltage
error.
Contact
support.
Vérifiez si des événements
critiques sont consignés
dans le journal des
événements du système et
contactez le support.
Retirez l'alimentation en
CA du système pendant
10 secondes, puis
redémarrez ce dernier.
Si le problème persiste,
voir “Obtention d'aide” à la
page 201.
E1114
Ambient Temp
exceeds
allowed
range.
La température ambiante a
atteint un niveau en
dehors des limites
autorisées.
Voir “Dépannage des
problèmes de
refroidissement
du système” à la page 174.
E1116
Memory
disabled,
temp above
range. Power
cycle AC.
La température de la
mémoire est en dehors des
limites autorisées. La
mémoire a été désactivée
pour éviter tout
endommagement des
composants.
Retirez l'alimentation en
CA du système pendant
10 secondes, puis
redémarrez ce dernier.
Voir “Dépannage des
problèmes de
refroidissement
du système” à la page 174.
Si le problème persiste,
voir “Obtention d'aide” à la
page 201.
E1210
Motherboard
battery
failure.
Check
battery.
La batterie CMOS est
manquante ou la tension
est en dehors des limites
autorisées.
Voir “Dépannage de la pile
du système” à la page 173.
E1211
RAID
Controller
battery
failure.
Check
battery.
La batterie RAID est
manquante ou
endommagée, ou bien elle
ne peut pas se recharger
suite à des problèmes liés
aux conditions
thermiques.
Réinstallez le connecteur
de la batterie RAID.
Voir “Batterie RAID
(en option)” à la page 152
et “Dépannage des
problèmes de
refroidissement
du système” à la page 174.